全方位介绍实验室气体管道设计

[复制链接]
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

  高纯气体中央供气系统是现金社会一种越来越多被人使用的一种供气方式,同时也是专为分析测试设备所用工作气体的传输设计,如色谱、质谱以及原子吸收仪器等需要为分析设备提供压力、流量稳定且经过长距离传输后纯度不变的高纯气体以满足各种高精度分析设备的使用要求。同时工厂装修专员指出,还需满足安全性的要求,并方便用户的日常管理和使用。  

  一、气瓶间布局

  1.实验室气瓶间内的气体钢瓶与压力调节器之间采用SS316L高压金属软管连接无渗透。高压软管为柔性软管,以保证连接的方便性。并自导防护钢缆,预防极端情况下,钢瓶阀损坏等现象带来的高压“抽鞭”事故。压力调节器与管道的连接方式为双环卡套。

  2.所有面板均配备吹扫阀,可实现对面板的清洗置换。

  3.排空气路应分类收集、固定牢固并排放至室外安全地点。

  4.由于存放的气体由于有可燃性气体和助燃气体,按国家规定必须分库存放。分别放入不同的气瓶间内。

  5.实验室气瓶间内存放的气瓶采用带防倒链的气瓶支架固定,气瓶支架坚固耐用、美观大方。气瓶支架采用铝合金制作而成。

  6.压力调节器入口前需加装烧结金属过滤器以防止颗粒等杂质污染系统。

  7.气瓶间内设立一次调压面板,其中二托一面板带吹扫铜镀铬面板4套。

  8.高压软管上的钢瓶接头必需与钢瓶角阀的规格相匹配,以确保连接的可靠性。

  9.压力调节器及相关管件均需牢固的固定在压力调节面板上,面板应设计的紧凑而合理,以尽量减少系统中的死体积。

  10.压力调节面板应采用全不锈钢材料制成,并且牢固的固定在可靠的位置上,确保其安全性。

  二、终端布局

  1.控制终端上的气体出口尺寸要与分析仪的气体入口尺寸相对应。气体出口接头还应方便安装。

  2.系统设置为二次减压系统。终端采用壁挂式设计。上设有压力调节器、输出压力指示计、紧急切断阀,同一气路的呈上下对应排布,方便操作。