浅谈实验室装修的洁净工程注意事项

[复制链接]
发表于 2019-7-11 18:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

  对于有洁净需求的实验室而言,在实验室装修时必须做好洁净工程。为此,工厂装修专员会花2期文章介绍实验室装修的洁净工程注意事项,还请大家多多留意。  

  实验室装修的洁净工程注意事项

  在做实验室装修的洁净工程时,要确保洁净空调系统对实验室洁净等级参数的综合控制。此外,还要维持实验室正压或负压环境。

  1.对实验室洁净等级参数的综合控制

  如果选择集中式洁净空调系统,空气处理设备集中在机房内,通过输送管把处理后的空气分配给末端装置,再送到实验室内,以不同换气次数和气流形式来实现洁净等级参数的综合控制。其特点是处理空气量大,便于参数控制,是实验室装修在洁净工程方面的首选方式。

  如果选择分散式洁净空调系统,会在实验室有洁净需求的区域配置单独的空调处理系统,在出风口处通过过滤器进行空气处理,然后分配给末端装置,从而实现洁净等级参数的综合控制。通常来说,此方式适合局部有洁净需求的实验室。

  2.对实验室正压或负压环境的维持

  所谓正压值,指门窗全闭的条件下,室内静压>室外静压的数值,由洁净系统送风量>回风量和排风量的方式来达到。实验室洁净区与非洁净区的静压差不应<5Pa,实验室洁净区与室外的静压差不应<10Pa。

  正压环境是确保实验室不受或少受污染,维持一定洁净等级的必要条件。而对于负压环境而言,也必须有配套的不低于其洁净等级的相邻正压环境,这样负压环境的洁净等级才能维持在正常水平。

  实验室中的生物区域、仪器设备区域为正压环境,而需要使用有毒、有害气体,或易燃易爆溶剂的区域为负压环境。但不管是正压还是负压,都要做好风量、风速方面的控制。总之,空调系统必须能够满足对其参数进行精确的控制。