罗斯蒙特3051接线通电以及设定跳线步骤

[复制链接]
发表于 2020-6-30 17:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文转自:http://china-rosemount.cn/DT/320.html

本文关键字:罗斯蒙特3051 http://china-rosemount.cn/

近期有收到客户的留言,小编查看之后发现有大多数客户对罗斯蒙特3051变送器的接线通电和设定跳线这两方面不太清楚,也不太清楚其设定步骤。小编根据这些情况就为大家总结以下几部分知识点,方便查阅。

罗斯蒙特3051压力变送器接线通电按照下列步骤进行接线:

①拆下标记“FIELD TERMINALS”电子外壳。

②将负极导线接到 “–”接线端子上,正极导线接到 “PWR/COMM+” 接线端子上。注意不得将测试端子与带电信号线相连,因通电将损坏测试线路中的测试二极管。为了获得较佳的测量效果应使用屏蔽的双绞线进行连接。我们可以使用24AWG或更高的电缆线,确保正确通讯,但是不要超过5000英尺。

③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。

④安装接线时可以使用一个滴水环管。使滴水环管的底部低于变送器壳体和导管连接口。

⑤重新拧上表盖

罗斯蒙特3051压力变送器设定跳线步骤:

变送器会按照默认的方式进行工作,如果在没有安装报警或写保护的跳线的情况下,即写保护设定在off,报警设定在high。

①如果变送器已经安装,确保回路的安全,然后关闭电源。

②重新设置跳线。不要接触接线端子和导线。跳线在变送器的位置以及ON和OFF的位置。

③拆下与接线端子相对一侧的表盖。注意:不要带电在爆炸性气体环境下拆卸变送器。

④重新安装变送器的表盖。表盖必须拧到底,为了符合防爆的要求。

上海蒙研自动化设备有限公司